Default использование автономной системы в качестве резервной

возник такой вопрос, возможно ли использовать автономную систему газоснабжения(газгольдер с испарителем), в качестве резервной системы для горелок? какие технические трудности могут возникнуть? и еще такой вопрос, у нас на территории предприятия, газгольдер можно установить только на расстоянии примерно 5 метров до здания, возможен ли такой вариант?
Михаил Дмитриевич is offline   Reply With Quote
Old 09.06.2008, 15:15   #2
Болотов А.А.
Новичок
 
Join Date: 05.06.2008
Posts: 2
Default

точно знаю что так делать можно(слышал от знакомых), за объяснениями подождем специалистов.
Болотов А.А. is offline   Reply With Quote
Old 09.06.2008, 15:20   #3
Leonid
Новичок
 
Join Date: 05.06.2008
Posts: 3
Default

Quote:
Originally Posted by Болотов А.А.
точно знаю что так делать можно(слышал от знакомых), за объяснениями подождем специалистов.
Как специалист могу сказать, что в качестве резерва, такие системе успешно применяются, в частности совсем недавно мы проектировали объект в точности сжожий с Вашим по описанию. Запаса газа было столько, чтобы закончить технологический процесс. Бочку тоже устанавливали недалеко от здания. Для того чтобы попасть в допустимые разрывы по СП бочка устанавливалась в железо-бетонный кессон. Собственно, таким образом получилосьустановить газголдеры на расстоянии около 5 метров от здания.
Leonid is offline   Reply With Quote
Old 09.06.2008, 15:21   #4
Михаил Дмитриевич
Новичок
 
Join Date: 05.06.2008
Posts: 7
Default

Leonid, а каким образом реализуется поддержание системы в "боевой готовности"?
Михаил Дмитриевич is offline   Reply With Quote
Old 09.06.2008, 15:26   #5
Leonid
Новичок
 
Join Date: 05.06.2008
Posts: 3
Default

еженедельная профилактическая продувка газопровода
Leonid is offline   Reply With Quote
Old 18.06.2008, 01:07   #6
Алан
Постоянный
 
Join Date: 18.06.2008
Posts: 10
Подмигивание

Quote:
Originally Posted by Leonid
еженедельная профилактическая продувка газопровода
Мне кажется, что еженедельная продувка газопровода совешенно не требуется. Особенно в летнее в ремя! Что продувать то? Не испарившиеся остатки газа?!- так они летом сами испарятся без всякой продувки.
Алан is offline   Reply With Quote
Old 18.06.2008, 01:16   #7
Алан
Постоянный
 
Join Date: 18.06.2008
Posts: 10
Default

Quote:
Originally Posted by Leonid
Как специалист могу сказать, что в качестве резерва, такие системе успешно применяются, в частности совсем недавно мы проектировали объект в точности схожий с Вашим по описанию. Запаса газа было столько, чтобы закончить технологический процесс. Бочку тоже устанавливали недалеко от здания. Для того чтобы попасть в допустимые разрывы по СП бочка устанавливалась в железо-бетонный кессон. Собственно, таким образом получилосьустановить газголдеры на расстоянии около 5 метров от здания.
Согласен с Вами Леонид но есть НО , если в тех. процес требуеся пропан-бутан то все понятно, а если в основном используется метан?!, да еще и котельное оборудование с метановыми горелками?, тут уж без перенастройки горелок и не обойтись!, - а это займет некоторое время, да еще и прибор специальный нужен для настройки теплотворности...
Алан is offline   Reply With Quote
Old 02.07.2008, 00:51   #8
Znaika
Постоянный
 
Znaika's Avatar
 
Join Date: 01.07.2008
Posts: 61
Default

Алан- браво!, четкое замечание и по теме…. 
И, что Вы предлагаете?, Смесительные установки?
http://fas.su/index.php?page=83
Да, красота, что можно сказать, молодец FAS, да и только…….
И всеже за державу обидно, еще в 70х годах наша родная Соцстрана, все это прекрасно выпускала, и кроме того использовала, а теперь все у буржуев покупаем…..
Znaika is offline   Reply With Quote
Old 02.07.2008, 11:04   #9
tommy
Постоянный
 
tommy's Avatar
 
Join Date: 02.06.2008
Posts: 51
Default

Так специалистов то нет, по большому счету, а те что были за кордон подались. Производство тоже под корень вырубили...
__________________
?????? ????? ??????, ??? ????????
tommy is offline   Reply With Quote
Old 02.07.2008, 15:59   #10
Dmitry
Постоянный
 
Join Date: 18.06.2008
Posts: 37
Send a message via Skype™ to Dmitry
Default

Ну Мерседесы все еще в России не делают, и не делали.
Dmitry is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT +4. The time now is 00:37.

Contact Us - Официальный диллер FAS в России - Archive - Top

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 1
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.